[sage] SCSI Fehler bei StorageTec L700
Ralf Zessin
zessin at rz-guru.de
Mon Mar 5 12:31:21 CET 2007
Moin Moin,
Ich nehme an, Du betreibts die L700 an Solaris.
Was sagt syslog ? ( ggf. mal in /etc/syslog.conf den LogLevel auf debug s=
etzen )
Haben die beiden DLTs wirklich unterschiedliche SCSI-ID's ?
Was ist mit der Robotik ?
Hast du die wirklich die passenden Terminatoren ?=20
Mindestl=E4nde der SCSI-Kabel 50cm eingehalten ?
Unter umst=E4nden kommst du dan selbst drauf, was falsch sein kann.
- Ralf
=20
On Mon, Mar 05, 2007 at 12:07:20PM +0100, Joachim Graeser wrote:
> moin moin,
>=20
> ich habe bei einer StorageTec L700 ein Problem mit dem Anschluss von=20
> DLT7000 Laufwerken.
> Schliesse ich jedes DLT einzeln an einen Scsi-Kontroller an, so startet=
=20
> die Maschine (V480) mit "boot -r" ohne Probleme.
> Sobald ich aber 2 DLTs hintereinander packe, bekomme ich folgenden=20
> Fehler "SCSI bus DATA IN phase parity error".
> Auf was muss ich denn genau achten? Wo habe ich moeglicherweise falsch=20
> terminiert?
> Hat jemand solch eine L700 an Start und kann mir weiterhelfen?
>=20
> bis denne
>=20
> Achim
>=20
> _______________________________________________
> SAGE mailing list
> SAGE at guug.de
> http://lists.guug.de/mailman/listinfo/sage
--=20
[-----------------------v------------------------------------------------=
------]
[ Ralf Zessin | E-Mail: Ralf.Zessin at rz-guru.de =
]
[ Pflugstr.24 | Tel: (+49) 69 / 95 29 47 - 31 , Fax: - 32 =
]
[ D-60431 Frankfurt | PGP-Fingerprint: ( 2048/13742E99 2000/02/25 ) =
]
[ http://www.rz-guru.de | 97 E3 86 6D AC 8C 3C 1A 41 01 B5 49 B2 8A 11 8=
1 ]
[-----------------------^------------------------------------------------=
------]
More information about the SAGE
mailing list